根據《蒸汽鍋爐安全技術監察規程》第143條:額定蒸汽壓力小于等于0.8MPa 的安全閥+0.03MPa  +0.05MPa
注:①鍋爐上必須有一個安全閥,接表中較低的整定壓力進行調整。對有過熱器的鍋爐,接較低壓力進行調整的安全閥,必須為過熱器上的安全閥,以保證過熱器上的安全閥先開啟。
        ②表中的工作壓力,對于脈沖式安全閥系指沖量接出地點的工作壓力,對其他類型的安全閥系指安全閥裝置地點的工作壓力。
 第144條 : 安全閥啟閉壓差一般應為整定壓力4%~7%,最大不超過10%。當整定壓力小于0.3MPa時,最大啟閉壓差為0.03MPa。